ສົນທະນາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟໄຫມ້ຢູ່ໃນອາຄານ

ທີ່ມາ: China Security World Network

ໄຟດັບເພີງສຸກເສີນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງອົງປະກອບແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟໄຫມ້, ລວມທັງໄຟສຸກເສີນໄຟໄຫມ້ແລະໄຟສັນຍານສຸກເສີນ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າໄຟສຸກເສີນໄຟແລະເຄື່ອງຊີ້ບອກການຍົກຍ້າຍ.ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງມັນແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການຍົກຍ້າຍບຸກຄະລາກອນທີ່ປອດໄພ, ການຄົງຕົວຂອງການເຮັດວຽກຢູ່ຕໍາແໜ່ງພິເສດ ແລະ ວຽກງານດັບເພີງ ແລະ ການກູ້ໄພ ເມື່ອລະບົບໄຟປົກກະຕິບໍ່ສາມາດສະໜອງແສງໄຟໄດ້ໃນກໍລະນີເກີດອັກຄີໄພ.ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານແມ່ນວ່າປະຊາຊົນຢູ່ໃນອາຄານສາມາດກໍານົດສະຖານທີ່ຂອງທາງອອກສຸກເສີນແລະເສັ້ນທາງການຍົກຍ້າຍທີ່ລະບຸໄວ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງແສງສະຫວ່າງທີ່ແນ່ນອນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງພາກສ່ວນສາທາລະນະໃດໆ.

ກໍລະນີອັກຄີໄພເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍ້ອນການຕັ້ງບ່ອນອົບພະຍົບທີ່ປອດໄພບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນຫຼືການຍົກຍ້າຍທີ່ບໍ່ດີຢູ່ໃນອາຄານສາທາລະນະ, ບຸກຄະລາກອນບໍ່ສາມາດຊອກຫາຫຼືກໍານົດສະຖານທີ່ຂອງທາງອອກສຸກເສີນໃນໄຟໄຫມ້ໄດ້, ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງມະຫາຊົນ. ການເສຍຊີວິດແລະການບາດເຈັບອຸບັດຕິເຫດໄຟໄຫມ້.ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກັບວ່າໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟສາມາດມີບົດບາດອັນເນື່ອງມາຈາກໄຟໄດ້ຫຼືບໍ່.ສົມທົບກັບການປະຕິບັດຂອງການເຮັດວຽກຫຼາຍປີແລະອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລະຫັດສໍາລັບການອອກແບບປ້ອງກັນໄຟຂອງອາຄານ (GB50016-2006) (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າລະຫັດການກໍ່ສ້າງ), ຜູ້ຂຽນເວົ້າກ່ຽວກັບທັດສະນະຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ ໄຟໄຫມ້ໂຄມໄຟສຸກເສີນໃນອາຄານ.

1​, ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ໂຄມ​ໄຟ​ສຸກ​ເສີນ​.

ມາດຕາ 11.3.1 ຂອງກົດລະບຽບການກໍ່ສ້າງໄດ້ກໍານົດວ່າພາກສ່ວນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຂອງອາຄານພົນລະເຮືອນ, ໂຮງງານຜະລິດແລະສາງຊັ້ນ C ຍົກເວັ້ນອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສຈະຕ້ອງຕິດຕັ້ງໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟ:

1. ຂັ້ນໄດປິດລ້ອມ, ຂັ້ນໄດປ້ອງກັນຄວັນຢາສູບແລະຫ້ອງທາງຫນ້າຂອງຕົນ, ຫ້ອງທາງຫນ້າຂອງຫ້ອງຟໄຟຫຼືຫ້ອງທາງຫນ້າຮ່ວມກັນ;
2. ຫ້ອງຄວບຄຸມໄຟ, ຫ້ອງປ້ຳດັບເພີງ, ຫ້ອງເຄື່ອງກຳເນີດທີ່ສະໜອງໃຫ້ເອງ, ຫ້ອງຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ, ຫ້ອງຄວບຄຸມຄວັນໄຟ ແລະ ຫ້ອງລະບາຍຄວັນ ແລະ ຫ້ອງອື່ນໆທີ່ຍັງຕ້ອງເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິໃນກໍລະນີໄຟໄໝ້;
3. ຫ້ອງໂຖງ, ຫ້ອງວາງສະແດງ, ຫ້ອງທຸລະກິດ, ຫ້ອງໂຖງອະເນກປະສົງ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ມີເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງ 400 ກວ່າຕາແມັດ, ແລະ ສະຕູດິໂອ ເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງ 200 ກວ່າຕາແມັດ;
4. ອາຄານໃຕ້ດິນ ແລະ ເຄິ່ງໃຕ້ດິນ ຫຼື ຫ້ອງກິດຈະກຳສາທາລະນະ ຢູ່ໃນຊັ້ນໃຕ້ດິນ ແລະ ຊັ້ນໃຕ້ດິນເຄິ່ງ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງຫຼາຍກວ່າ 300 ຕາແມັດ;
5. ເສັ້ນທາງການຍົກຍ້າຍໃນອາຄານສາທາລະນະ.

ມາດຕາ 11.3.4 ຂອງ​ລະບຽບ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ໄດ້​ກຳນົດ​ວ່າ ອາຄານ​ສາທາ​ລະນະ, ອາຄານ​ສູງ (ສາງ) ​ແລະ ​ໂຮງງານ​ຊັ້ນ A, B ​ແລະ C ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ຕິດ​ປ້າຍ​ຊີ້​ບອກ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໄຟ​ຢູ່​ຕາມ​ທາງ​ຍ່າງ​ອົບ​ພະຍົບ ​ແລະ ທາງ​ອອກ​ສຸກ​ເສີນ ​ແລະ ​ໂດຍ​ກົງ​ຢູ່​ເທິງ​ປະຕູ​ອົບ​ພະຍົບ. ສະຖານທີ່ທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນ.

ມາດຕາ 11.3.5 ຂອງກົດລະບຽບການກໍ່ສ້າງໄດ້ກໍານົດວ່າອາຄານຫຼືສະຖານທີ່ຕໍ່ໄປນີ້ຈະຕ້ອງມີປ້າຍຊີ້ບອກການຍົກຍ້າຍແສງສະຫວ່າງຫຼືປ້າຍຊີ້ບອກການຍົກຍ້າຍບ່ອນເກັບມ້ຽນໄຟທີ່ສາມາດຮັກສາສາຍຕາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນພື້ນທີ່ຂອງເສັ້ນທາງການຍົກຍ້າຍແລະເສັ້ນທາງການຍົກຍ້າຍຕົ້ນຕໍ:

1. ອາຄານວາງສະແດງທີ່ມີເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງທັງໝົດກວ່າ 8000m2;
2. ຮ້ານຄ້າຊັ້ນເທິງ ມີເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 5000m2;
3. ຮ້ານຄ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ເຄິ່ງໃຕ້ດິນ ມີເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 500 ກວ່າຕາແມັດ;
4. ສະຖານທີ່ບັນເທິງ, ການສະແດງລະຄອນ ແລະ ການສະແດງລະຄອນ;
5. ໂຮງໜັງ ແລະ ໂຮງລະຄອນ ທີ່ມີບ່ອນນັ່ງຫຼາຍກວ່າ 1500 ບ່ອນນັ່ງ ແລະຫ້ອງອອກກຳລັງກາຍ, ຫໍປະຊຸມ ຫຼື ຫໍປະຊຸມ ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 3000 ບ່ອນນັ່ງ.

ລະ​ຫັດ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ການ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຂອງ​ໂຄມ​ໄຟ​ສຸກ​ເສີນ​ເປັນ​ພາກ​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສະ​ເພາະ​ທີ່​ສົມ​ບູນ​ແບບ​.ເມື່ອປຽບທຽບກັບລະຫັດຕົ້ນສະບັບສໍາລັບການອອກແບບປ້ອງກັນໄຟຂອງອາຄານ (gbj16-87), ມັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຕັ້ງຄ່າຂອງໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟໄຫມ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕັ້ງຄ່າບັງຄັບຂອງໂຄມໄຟເຄື່ອງຫມາຍສຸກເສີນ.ຕົວຢ່າງ, ມັນຖືກກໍານົດວ່າຄວນຕັ້ງໂຄມໄຟສຸກເສີນໃນສ່ວນທີ່ກໍານົດຂອງອາຄານພົນລະເຮືອນທົ່ວໄປ (ຍົກເວັ້ນອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ) ແລະໂຮງງານ (ສາງ), ອາຄານສາທາລະນະ, ໂຮງງານສູງ (ສາງ) ຍົກເວັ້ນຊັ້ນ D ແລະ E, ທາງຍ່າງເພື່ອອົບພະຍົບ, ທາງອອກສຸກເສີນ, ປະຕູອົບພະຍົບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງໂຮງງານຈະຕ້ອງມີປ້າຍຊີ້ບອກການຍົກຍ້າຍແສງສະຫວ່າງ, ແລະ ອາຄານທີ່ມີຂະໜາດສະເພາະເຊັ່ນ: ອາຄານສາທາລະນະ, ຮ້ານຄ້າໃຕ້ດິນ (ເຄິ່ງໃຕ້ດິນ) ແລະ ສະຖານທີ່ສະແດງເພງ ແລະ ການເຕັ້ນ ແລະ ການບັນເທິງ. ຈະຖືກເພີ່ມດ້ວຍໄຟພື້ນດິນ ຫຼື ປ້າຍບອກການຍົກຍ້າຍບ່ອນເກັບມ້ຽນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນປະຈຸບັນ, ຫນ່ວຍງານອອກແບບຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ເຂົ້າໃຈສະເປັກພຽງພໍ, ປະຕິບັດມາດຕະຖານຢ່າງຫລາກໆ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນການອອກແບບມາດຕະຖານໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດ.ເຂົາເຈົ້າມັກຈະພຽງແຕ່ເອົາໃຈໃສ່ກັບການອອກແບບຂອງໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟໄຫມ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີປະຊາກອນຫນາແຫນ້ນແລະອາຄານສາທາລະນະຂະຫນາດໃຫຍ່.ສໍາລັບໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍຊັ້ນ (ສາງ) ແລະອາຄານສາທາລະນະທົ່ວໄປ, ໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟໄຫມ້ບໍ່ໄດ້ອອກແບບ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບການເພີ່ມໄຟຫນ້າດິນຫຼືປ້າຍຊີ້ບອກການຍົກຍ້າຍການເກັບຮັກສາແສງສະຫວ່າງ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.ພວກເຂົາຄິດວ່າມັນບໍ່ສໍາຄັນວ່າພວກເຂົາຖືກກໍານົດຫຼືບໍ່.ເມື່ອທົບທວນຄືນການອອກແບບປ້ອງກັນອັກຄີໄພ, ການກໍ່ສ້າງແລະກວດກາພະນັກງານຂອງສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງໄຟໄຫມ້ບາງແຫ່ງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດຍ້ອນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຂໍ້ກໍານົດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຫຼືບໍ່ພຽງພໍໃນການຕິດຕັ້ງໂຄມໄຟສຸກເສີນໃນຫຼາຍໆດ້ານ. ໂຄງ​ການ​, ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃນ "congenital​" ໄຟ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ທີ່​ເຊື່ອງ​ໄວ້​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​.

ດັ່ງນັ້ນ, ໜ່ວຍງານອອກແບບ ແລະ ຄວບຄຸມອັກຄີໄພ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງສູງຕໍ່ການອອກແບບໂຄມໄຟສຸກເສີນອັກຄີໄພ, ຈັດຕັ້ງບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສຶກສາ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະເປັກ, ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເພາະ ແລະ ຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດີ.ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ການອອກແບບຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແລະການກວດສອບຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດພວກເຮົາສາມາດຮັບປະກັນວ່າໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟໄຫມ້ມີບົດບາດອັນເນື່ອງມາຈາກໄຟ.

2, ຮູບແບບການສະຫນອງພະລັງງານຂອງໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟ.
ມາດຕາ 11.1.4 ຂອງລະບຽບການກໍ່ສ້າງໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ * * ວົງຈອນການສະຫນອງພະລັງງານຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາສໍາລັບອຸປະກອນໄຟຟ້າດັບເພີງ.​ເມື່ອ​ການ​ຜະລິດ ​ແລະ ​ໄຟຟ້າ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຖືກ​ຕັດ​ຂາດ, ​ໄຟຟ້າ​ຕ້ານ​ອັກ​ຄີ​ໄພ​ຍັງ​ຄົງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບປະກັນ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ສອງຮູບແບບການສະຫນອງພະລັງງານ: ຫນຶ່ງແມ່ນປະເພດການຄວບຄຸມເອກະລາດທີ່ມີການສະຫນອງພະລັງງານຂອງຕົນເອງ.ນັ້ນແມ່ນ, ການສະຫນອງພະລັງງານປົກກະຕິແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຈາກວົງຈອນການສະຫນອງພະລັງງານເຮັດໃຫ້ມີແສງ 220V, ແລະຫມໍ້ໄຟໂຄມໄຟສຸກເສີນຈະຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມໃນເວລາທໍາມະດາ.

ເມື່ອການສະຫນອງພະລັງງານປົກກະຕິຖືກຕັດອອກ, ການສະຫນອງພະລັງງານ standby (ຫມໍ້ໄຟ) ຈະສະຫນອງພະລັງງານອັດຕະໂນມັດ.ປະເພດຂອງໂຄມໄຟນີ້ມີຂໍ້ດີຂອງການລົງທຶນຂະຫນາດນ້ອຍແລະການຕິດຕັ້ງສະດວກ;ອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການສະຫນອງພະລັງງານສູນກາງແລະປະເພດການຄວບຄຸມສູນກາງ.ນັ້ນແມ່ນ, ບໍ່ມີການສະຫນອງພະລັງງານເອກະລາດຢູ່ໃນໂຄມໄຟສຸກເສີນ.ໃນເວລາທີ່ການສະຫນອງພະລັງງານເຮັດໃຫ້ມີແສງປົກກະຕິຖືກຕັດອອກ, ມັນຈະໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນໂດຍລະບົບການສະຫນອງພະລັງງານສູນກາງ.ໂຄມໄຟປະເພດນີ້ແມ່ນສະດວກສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງສູນກາງແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບທີ່ດີ.ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເລືອກ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ສະ​ຫນອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຂອງ​ໂຄມ​ໄຟ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ສຸກ​ເສີນ​, ມັນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​ຕາມ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ສະ​ເພາະ​.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ສໍາລັບສະຖານທີ່ຂະຫນາດນ້ອຍແລະໂຄງການຕົບແຕ່ງຂັ້ນສອງ, ປະເພດການຄວບຄຸມເອກະລາດທີ່ມີການສະຫນອງພະລັງງານຂອງຕົນເອງສາມາດເລືອກໄດ້.ສໍາລັບໂຄງການໃຫມ່ຫຼືໂຄງການທີ່ມີຫ້ອງຄວບຄຸມໄຟ, ການສະຫນອງພະລັງງານສູນກາງແລະປະເພດການຄວບຄຸມສູນກາງຈະຖືກເລືອກເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ໃນການຊີ້ນໍາແລະການກວດກາປະຈໍາວັນ, ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການຄວບຄຸມໄຟຟ້າເອກະລາດຄວບຄຸມໄຟສຸກເສີນ.ແຕ່ລະໂຄມໄຟໃນຮູບແບບນີ້ມີຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກເຊັ່ນ: ການຫັນປ່ຽນແຮງດັນ, ສະຖຽນລະພາບແຮງດັນ, ການສາກໄຟ, inverter ແລະຫມໍ້ໄຟ.ແບດເຕີຣີຕ້ອງຖືກສາກໄຟແລະປ່ອຍອອກໃນເວລາທີ່ໃຊ້ໂຄມໄຟສຸກເສີນ, ການບໍາລຸງຮັກສາແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວ.ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ໂຄມໄຟສຸກເສີນທົ່ວໄປແລະໄຟໄຫມ້ໃຊ້ວົງຈອນດຽວກັນ, ດັ່ງນັ້ນໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟໄຫມ້ມັກຈະຢູ່ໃນສະພາບຂອງການສາກໄຟແລະການໄຫຼ, ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຫມໍ້ໄຟຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເລັ່ງການຂູດຂອງຫມໍ້ໄຟໂຄມໄຟສຸກເສີນ, ແລະຢ່າງຮຸນແຮງ. ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການບໍລິການຂອງໂຄມໄຟ.ໃນລະຫວ່າງການກວດກາບາງບ່ອນ, ຜູ້ຄວບຄຸມໄຟມັກຈະພົບເຫັນການລະເມີດການດັບເພີງ "ນິໄສ" ທີ່ລະບົບໄຟສຸກເສີນບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດມາຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງວົງຈອນການສະຫນອງພະລັງງານສໍາລັບໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟໄຫມ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອທົບທວນຄືນແຜນຜັງໄຟຟ້າ, ອົງການຄວບຄຸມໄຟຄວນເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ວ່າວົງຈອນການສະຫນອງພະລັງງານໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາສໍາລັບໂຄມໄຟສຸກເສີນ.

3, ການວາງສາຍແລະການຄັດເລືອກສາຍຂອງໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟ.

ມາດຕາ 11.1.6 ຂອງກົດລະບຽບການກໍ່ສ້າງໄດ້ກໍານົດວ່າສາຍແຈກຢາຍອຸປະກອນໄຟຟ້າດັບເພີງຕ້ອງຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການສະຫນອງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນກໍລະນີທີ່ເກີດໄຟໄຫມ້, ແລະການຈັດວາງຂອງມັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ໃນກໍລະນີທີ່ມີການປິດບັງ, ມັນຕ້ອງຖືກວາງຜ່ານທໍ່ແລະໃນໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ເຜົາໃຫມ້, ແລະຄວາມຫນາຂອງຊັ້ນປ້ອງກັນຈະບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 3 ຊມ.ໃນກໍລະນີຂອງການວາງເປີດ (ລວມທັງການວາງຢູ່ໃນເພດານ), ມັນຕ້ອງຜ່ານທໍ່ໂລຫະຫຼືທໍ່ໂລຫະທີ່ປິດ, ແລະມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟຈະຖືກປະຕິບັດ;
2. ເມື່ອໃຊ້ສາຍໄຟທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟ ຫຼື ທົນທານຕໍ່ໄຟ, ມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟອາດຈະບໍ່ຖືກປະຕິບັດສໍາລັບການວາງໃນອ່າງເກັບນ້ໍາແລະສາຍເຄເບີ້ນ;
3. ໃນເວລາທີ່ແຮ່ທາດ insulated ສາຍ incombustible ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້, ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບການວາງໄວ້ໂດຍກົງໃນເປີດ;
4. ມັນຄວນຈະຖືກວາງໄວ້ແຍກຕ່າງຫາກຈາກສາຍການແຈກຢາຍອື່ນໆ;ເມື່ອວາງໄວ້ໃນຮ່ອງລະບາຍນໍ້າດຽວກັນ, ມັນຄວນຈະຖືກຈັດໃສ່ທັງສອງດ້ານຂອງຮ່ອງນ້ໍາຕາມລໍາດັບ.

ໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟໄຫມ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຈັດວາງອາຄານ, ເຊິ່ງໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນສາທາລະນະທັງຫມົດຂອງອາຄານ.ຖ້າທໍ່ບໍ່ວາງໄວ້, ມັນງ່າຍຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດວົງຈອນເປີດ, ວົງຈອນສັ້ນແລະການຮົ່ວໄຫລຂອງສາຍໄຟຟ້າໃນໄຟ, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ໂຄມໄຟສຸກເສີນມີບົດບາດອັນເນື່ອງມາຈາກ, ແຕ່ຍັງນໍາໄປສູ່ໄພພິບັດແລະອຸປະຕິເຫດອື່ນໆ.ໂຄມໄຟສຸກເສີນທີ່ມີການສະຫນອງພະລັງງານສູນກາງມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ສູງຂຶ້ນໃນສາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າການສະຫນອງພະລັງງານຂອງໂຄມໄຟສຸກເສີນດັ່ງກ່າວແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຈາກສາຍຕົ້ນຕໍຂອງກະດານແຈກຢາຍ.ຕາບໃດທີ່ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງສາຍຫຼັກເສຍຫາຍ ຫຼື ໂຄມໄຟວົງຈອນສັ້ນ, ໂຄມໄຟສຸກເສີນທັງໝົດໃນສາຍທັງໝົດຈະເສຍຫາຍ.

ໃນການກວດກາໄຟໄຫມ້ແລະການຍອມຮັບຂອງບາງໂຄງການ, ມັນມັກຈະພົບເຫັນວ່າໃນເວລາທີ່ສາຍຂອງໂຄມໄຟສຸກເສີນຖືກປິດບັງ, ຄວາມຫນາຂອງຊັ້ນປ້ອງກັນບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ, ບໍ່ມີມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟໃນເວລາທີ່ຖືກເປີດເຜີຍ, ສາຍໄຟ. ໃຊ້ສາຍສາຍກາບທຳມະດາ ຫຼືສາຍອາລູມີນຽມຫຼັກ, ແລະບໍ່ມີການຂັດທໍ່ ຫຼືທໍ່ໂລຫະປິດເພື່ອປ້ອງກັນ.ເຖິງແມ່ນວ່າມາດຕະການປ້ອງກັນໄຟທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້, ທໍ່ທໍ່, ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ນໍາສະເຫນີເຂົ້າໄປໃນໂຄມໄຟກໍ່ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງການສໍາຜັດກັບພາຍນອກ.ໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟບາງອັນແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບເຕົ້າສຽບແລະສາຍໂຄມໄຟເຮັດໃຫ້ມີແສງທໍາມະດາຢູ່ຫລັງສະວິດ.ວິທີການວາງສາຍແລະການຕິດຕັ້ງໂຄມໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນໂຄງການຕົບແຕ່ງແລະການກໍ່ສ້າງຄືນໃຫມ່ຂອງສະຖານທີ່ສາທາລະນະຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກພວກມັນກໍ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນຂໍ້ກໍານົດແລະກົດລະບຽບແຫ່ງຊາດ, ເສີມສ້າງການປ້ອງກັນແລະການຄັດເລືອກສາຍຂອງສາຍການຈໍາຫນ່າຍຂອງໂຄມໄຟສຸກເສີນ, ການຊື້ແລະນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ, ສາຍໄຟແລະສາຍໄຟທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແລະເຮັດວຽກທີ່ດີໃນ. ການປ້ອງກັນໄຟຂອງສາຍການແຈກຢາຍ.

4, ປະສິດທິພາບແລະຮູບແບບຂອງໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟ.

ມາດຕາ 11.3.2 ຂອງກົດລະບຽບການກໍ່ສ້າງໄດ້ກໍານົດວ່າການສະຫວ່າງຂອງໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟໃນອາຄານຕ້ອງຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ລະດັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງພື້ນດິນຕ່ໍາຂອງທາງຍ່າງອົບພະຍົບຈະຕ້ອງບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 0.5lx;
2. ລະດັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງພື້ນດິນໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີປະຊາກອນຫນາແຫນ້ນຈະຕ້ອງບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 1LX;
3. ລະດັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງພື້ນດິນຕ່ໍາຂອງຂັ້ນໄດຈະຕ້ອງບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 5lx;
4. ໄຟດັບໄຟສຸກເສີນຂອງຫ້ອງຄວບຄຸມໄຟ, ຫ້ອງປໍ້າດັບເພີງ, ຫ້ອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ຫ້ອງກະຈາຍພະລັງງານ, ຫ້ອງຄວບຄຸມຄວັນໄຟ ແລະ ຫ້ອງລະບາຍຄວັນໄຟ ແລະ ຫ້ອງອື່ນໆທີ່ຍັງຕ້ອງເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິໃນກໍລະນີໄຟໄຫມ້ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມສະຫວ່າງເປັນປົກກະຕິ. ແສງໄຟ.

ມາດຕາ 11.3.3 ຂອງລະບຽບການກໍ່ສ້າງໄດ້ກໍານົດວ່າຄວນຕັ້ງໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟໄຫມ້ຢູ່ສ່ວນເທິງຂອງກໍາແພງ, ເທິງເພດານຫຼືເທິງຂອງທາງອອກ.

ມາດຕາ 11.3.4 ຂອງລະບຽບການກໍ່ສ້າງໄດ້ກໍານົດວ່າ ການຈັດວາງປ້າຍຊີ້ບອກການຍົກຍ້າຍແສງສະຫວ່າງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. "ທາງອອກສຸກເສີນ" ຈະຖືກໃຊ້ເປັນເຄື່ອງຊີ້ບອກໂດຍກົງຂ້າງເທິງປະຕູທາງອອກສຸກເສີນ ແລະ ປະຕູອົບພະຍົບ;

2. ປ້າຍຊີ້ບອກການຍົກຍ້າຍແສງສະຫວ່າງທີ່ວາງໄວ້ຕາມທາງຍ່າງເພື່ອອົບພະຍົບຕ້ອງຕັ້ງໄວ້ເທິງກຳແພງຕ່ຳກວ່າ 1 ແມັດຈາກໜ້າດິນຢູ່ທາງຍ່າງ ແລະ ແຈຂອງມັນ, ແລະ ໄລຍະຫ່າງຂອງປ້າຍບອກການຍົກຍ້າຍຕ້ອງບໍ່ເກີນ 20 ແມັດ.ສໍາລັບທາງຍ່າງກະເປົ໋າ, ມັນບໍ່ຄວນສູງກວ່າ 10 ແມັດ, ແລະໃນມຸມຂອງທາງຍ່າງ, ມັນບໍ່ຄວນສູງກວ່າ 1 ແມັດ.ໄຟສັນຍານສຸກເສີນທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງພື້ນຕ້ອງຮັບປະກັນມຸມເບິ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະໄລຍະຫ່າງບໍ່ຄວນເກີນ 5 ແມັດ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ຫ້າບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້ມັກຈະປາກົດຢູ່ໃນປະສິດທິພາບແລະຮູບແບບຂອງໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟໄຫມ້: ທໍາອິດ, ໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟຄວນຈະຖືກຕັ້ງຢູ່ໃນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງ;ອັນທີສອງ, ຕໍາແຫນ່ງຂອງໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟຕ່ໍາເກີນໄປ, ຈໍານວນບໍ່ພຽງພໍ, ແລະການສະຫວ່າງບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ;ອັນທີສາມ, ໂຄມໄຟສັນຍານສຸກເສີນທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢູ່ທາງຍ່າງອົບພະຍົບບໍ່ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງໃສ່ຝາຕ່ໍາກວ່າ 1 ແມັດ, ຕໍາແຫນ່ງການຕິດຕັ້ງສູງເກີນໄປ, ໄລຍະຫ່າງແມ່ນໃຫຍ່ເກີນໄປ, ເຊິ່ງເກີນ 20 ແມັດທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍສະເພາະທາງຍ່າງຖົງ. ແລະພື້ນທີ່ມຸມຍ່າງ, ຈໍານວນຂອງໂຄມໄຟແມ່ນບໍ່ພຽງພໍແລະໄລຍະຫ່າງແມ່ນໃຫຍ່ເກີນໄປ;ອັນທີສີ່, ປ້າຍສຸກເສີນໄຟຊີ້ບອກທິດທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະບໍ່ສາມາດຊີ້ທິດທາງການຍົກຍ້າຍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ;ອັນ​ທີ​ຫ້າ, ສັນຍານ​ຊີ້​ບອກ​ການ​ຍົກຍ້າຍ​ການ​ເກັບ​ມ້ຽນ​ໄຟ​ໃນ​ພື້ນ​ດິນ​ຫຼື​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ບໍ່​ຄວນ​ຖືກ​ຕັ້ງ, ຫຼື​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ມັນ​ຖືກ​ຕັ້ງ​ໄວ້​ແລ້ວ, ​ແຕ່​ບໍ່​ສາມາດ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຂອງ​ສາຍຕາ.

ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບັນຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ອົງການກວດກາອັກຄີໄພຕ້ອງເພີ່ມທະວີການກວດກາ ແລະ ກວດກາສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ຊອກຫາບັນຫາໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ຢຸດຕິການກໍ່ສ້າງທີ່ຜິດກົດໝາຍ.ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງກວດສອບການຍອມຮັບຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຂອງໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟໄຫມ້ໄດ້ມາດຕະຖານແລະຖືກຈັດໃສ່.

5, ຜະລິດຕະພັນຄຸນນະພາບຂອງໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟ.
ໃນ​ປີ 2007, ແຂວງ​ໄດ້​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ຊີ້​ນໍາ​ແລະ​ການ​ກວດ​ກາ Random ກ່ຽວ​ກັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ການ​ດັບ​ເພີງ​.ທັງໝົດ 19 ຊຸດຂອງຜະລິດຕະພັນໄຟໄໝ້-ດັບເພີງສຸກເສີນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ, ມີພຽງແຕ່ 4 ຊຸດຜະລິດຕະພັນເທົ່ານັ້ນ, ແລະອັດຕາການເກັບຕົວຢ່າງມີຄຸນສົມບັດພຽງແຕ່ 21%.ຜົນໄດ້ຮັບການກວດສອບຈຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜະລິດຕະພັນໄຟໄຫມ້ສຸກເສີນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີບັນຫາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ທໍາອິດ, ການນໍາໃຊ້ແບດເຕີລີ່ບໍ່ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານ.ຕົວຢ່າງ: ແບດເຕີລີ່ອາຊິດນໍາ, ສາມແບດເຕີລີ່ບໍ່ມີຫຼືບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫມໍ້ໄຟການກວດສອບການຢັ້ງຢືນ;ອັນທີສອງ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນຕໍ່າແລະເວລາສຸກເສີນບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ;ອັນທີສາມ, ວົງຈອນປ້ອງກັນ over discharge ແລະ over charge ບໍ່ໄດ້ມີບົດບາດອັນເນື່ອງມາຈາກ.ນີ້ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າຜູ້ຜະລິດຈໍານວນຫນຶ່ງດັດແປງວົງຈອນຂອງຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະງ່າຍດາຍຫຼືບໍ່ໄດ້ກໍານົດວົງຈອນປ້ອງກັນການໄຫຼແລະເກີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ;ສີ່, ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພື້ນຜິວໃນສະຖານະການສຸກເສີນບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານໄດ້, ຄວາມສະຫວ່າງບໍ່ສະເຫມີກັນ, ແລະຊ່ອງຫວ່າງແມ່ນໃຫຍ່ເກີນໄປ.

ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດປ້າຍຄວາມປອດໄພຂອງໄຟໄຫມ້ gb13495 ແລະໂຄມໄຟສຸກເສີນ GB17945 ໄດ້ກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການ, ການປະຕິບັດອົງປະກອບ, ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະແລະຮູບແບບຂອງໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟໄຫມ້.ໃນປັດຈຸບັນ, ໂຄມໄຟສຸກເສີນໄຟໄຫມ້ຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ຜະລິດແລະວາງຂາຍໃນຕະຫລາດບໍ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແລະບໍ່ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານການກວດກາປະເພດແຫ່ງຊາດທີ່ສອດຄ້ອງກັນ.ຜະລິດຕະພັນບາງຢ່າງບໍ່ບັນລຸມາດຕະຖານໃນແງ່ຂອງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນແລະບາງຜະລິດຕະພັນບໍ່ຜ່ານການທົດສອບການປະຕິບັດ.ບາງຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຂາຍທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະແມ້ກະທັ້ງບົດລາຍງານການກວດກາປອມຜະລິດແລະຂາຍຜະລິດຕະພັນປອມແລະ shoddy ຫຼືຜະລິດຕະພັນ shoddy, ຢ່າງຮຸນແຮງ disrupting ຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນໄຟ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງອັກຄີໄພຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົດໝາຍປ້ອງກັນອັກຄີໄພ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ, ເພີ່ມທະວີການກວດກາ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນຂອງໂຄມໄຟສຸກເສີນ, ກວດກາຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ແກ້ໄຂພຶດຕິກຳການຜະລິດ ແລະ ການຂາຍທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ກວດ​ສອບ​ຕະ​ຫຼາດ​ສຸ່ມ​ແລະ​ການ​ກວດ​ກາ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​, ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເປັນ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ອາດ​ຕະ​ຫຼາດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໄຟ​.


ເວລາປະກາດ: 19-03-2022
Whatsapp
ສົ່ງອີເມວ